    屋面檁條做短了搭接怎么處理?
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:109  發布時間:2020-10-19 10:16:24
    屋面檁條做短了 搭接的話怎么處理?位置再哪比較好? 各位大俠 c型檁條 大概短1米,沒打孔,加引弧板 等強焊接可以不?
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共5條回答

    游客
    C形,不太好處理吧。插不進去呀。 屋面一般是z型的吧,
    回答:2020-10-19 10:16:29

    游客
    Z檁條,有標準圖集,按圖集栓接即可。 C檁條,栓接不太好處理。可以焊接,但不要焊接在一個位置(不同檁條,焊口位置錯開)即可
    回答:2020-10-19 10:16:33

    何愿
    回答問題:117個
    點此咨詢
    不建議等強焊接,建議Z字型焊接或者切除C型檁條端部局部翼緣,然后插入另一條檁條中并螺栓固定后焊接。
    回答:2020-10-19 11:15:56
    不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

    游客
    而且施工的時候注意不要把搭接的地方都都放在一端,錯開放。
    回答:2020-10-23 11:13:23

    孫祥
    回答問題:11個
    點此咨詢
    C型檁條才多厚, 一般又是鍍鋅材質 ,焊接就算Z字形接口也是費工費時, 建議按腹板高度 切除翼板打孔連接 ,然后翼板加板打孔連接,安裝時錯位安裝即可
    回答:2020-11-2 18:43:40
    不錯的回答!管理員給予了2積分獎勵